开启式 发表于 2012-6-22 01:47:52

变压器容量的选型

315KVA的变压器只带一台250KW电机行吗?电机起动问题怎么解决?谢谢各位解答。

hurry 发表于 2012-6-22 06:21:27

RE:变压器容量的选型

肯定不行!你可以用ETAP软件算一下电机的启动过程,看看启动时间和电压降等指标是否符合要求。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 10:55:02

RE:变压器容量的选型

忘了说了,刚才。你这种情况即使用变频器启动也不一定能够启动成功,最好是算一下启动过程。

黄昏了 发表于 2012-6-22 15:28:37

RE:变压器容量的选型

按现在流行的电机启动方式,你的题目无解,理由是变压器的安全系数无法达到!

工控人 发表于 2012-6-22 20:02:12

RE:变压器容量的选型

这样计算吗?
假设已知315KVA参数:阻抗电压:4.5%二次额定电流:454A
假设已知250KW参数: 电机额定电流:496A用自耦降压起动。起动电流假设4倍,4*496=1984A
则电机起动时的压降为1984/454*4.5%=19%符合国家规定的20%。
不知算法对吗?请大家指教。