按时发生 发表于 2012-6-22 16:46:47

低压补偿柜电容保护用什么?

现在的低压补偿柜见过的很多用dz47保护,大家说可以吗?
我见过一篇论文,说是dz 47的分短能力太低,不能很好的切断电容浪涌电流,是吗?

这个夏天 发表于 2012-6-22 19:23:07

RE:低压补偿柜电容保护用什么?

dz47保护,是可以的。
虽然dz 47的分短能力较低,但在低压电容补偿中不是为了切断浪涌电流,它是代替保险管用的。主要是切断短路电流。

内芯里 发表于 2012-6-22 21:59:27

RE:低压补偿柜电容保护用什么?

因这熔断器工作起来可靠性不是很高,我们现在全部都采用了DZ47保护了,但基于DZ47分断能力不高的特性,我们有几个原则。

[*]不装在总变电所内,装在各车间配电室内,实现就地补偿。
[*]在改造为DZ47的同时,原来采用电容专用接触器的,全部改造串联电抗器。
[*]在刀开关的下部装一个总的熔断器,作为DZ47的后备保护。因为担心DZ47会出现短路拒动的现象。DZ47的选型采用电机保护型的,不采用线路型的。
页: [1]
查看完整版本: 低压补偿柜电容保护用什么?