亮剑 发表于 2012-6-22 11:34:05

功率因数的计算

请问如果知道机泵的电流和电压,可以计算功率因数吗?如果能计算的话,公式是什么?如果不能算,那有什么别的方法计算吗?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 14:49:30

RE:功率因数的计算

功率因数   
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为: 式中cosφ——功率因数; P——有功功率,kW; Q——无功功率,kVar; S——视在功率,kV。A; U——用电设备的额定电压,V; I——用电设备的运行电流,A。  功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 18:04:55

RE:功率因数的计算

电压与电流之间的相位差(∮)角的余弦称为功率因数,用COS∮表示,在数值上等于有功功率和视在功率之比,或电阻与阻抗之比。
即COS∮=P/S=P/U×I=I2R/U×I=R/Z
平均功率因数=有功功率/(有功功率2+无功功率2 )↑1/2=有功功率/视在功率

内芯里 发表于 2012-6-22 21:20:21

RE:功率因数的计算

许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的