两回路电源线路上为什么都不得分接任何负荷
最近设计双回路供电问题,规程上说不得分接其他负荷。为什么这样要求呢?
奥菲斯1
发表于 2012-6-22 23:17:31
RE:两回路电源线路上为什么都不得分接任何负荷
我是做继电保护的,双回线路上若接分支负荷,保护将无法配合,整定苦难。
hurry
发表于 2012-6-22 23:56:36
RE:两回路电源线路上为什么都不得分接任何负荷
双回路供电的负荷一般为消防负荷及一、二级负荷为保证这些负荷的专用性(其它负荷故障不能受到影响),不允许分接其它负荷。