高压电机启动要计算那些参数?
设计启动方案,高压电机启动要计算那些参数
工控人
发表于 2012-6-22 16:46:24
RE:高压电机启动要计算那些参数?
电机启动过程通常考虑以下参数:电机启动阻抗Zk;等效启动电阻rk;等效启动电抗xk;电机额定转矩Me;全压启动转矩Mq;全压最大转矩Mmax等。
启动方案以电机端电压不低于68%,母线电压仰控制在8%;对现场母线冲击电流小于1。5倍电机额定电流为依据来计算即可。
私聊啊
发表于 2012-6-22 20:40:54
RE:高压电机启动要计算那些参数?
谢谢了,那有没有具体的计算书和资料。