请教5000立油罐区的接地问题。
我公司新上一油罐区,罐的大小为5000m3,请问海友们,每个罐应该有几个接地端?RE:请教5000立油罐区的接地问题。
至少应该有两处。RE:请教5000立油罐区的接地问题。
<div class="quote">原帖由 btlhrdb2008 于 2009-4-1 11:43 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />至少应该有两处。
RE:请教5000立油罐区的接地问题。
我只见过两端各一处接地的是卧式的。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:请教5000立油罐区的接地问题。
卧式的一般都是2处,立式的一般都只有1处,能满足接地要求即可,如果要求达不到,可以考虑增加一个接地极RE:请教5000立油罐区的接地问题。
这个设计到防雷要求,罐体厚度大于4mm可不做避雷针,但接地最少为2点接地。。你这最少要做2点接地,在罐的直径上相对的两端。。
RE:请教5000立油罐区的接地问题。
至少2点接地。间距不能大于30m,否则还要加。这个还算比较普遍的方法,有一个问题,不知道你注意没有。。
油罐之类的接地不能只用 罐体基础内钢筋,不管接地电阻够不够,必须在3米外打环形接地体、
具体原因我忘记了。我以前做过这样的设计,后来查了规范,往后的设计就改过来了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:请教5000立油罐区的接地问题。
灌区普遍都是在周围打环形接地体的,,并且储罐必须至少有两处与环形接地体相连RE:请教5000立油罐区的接地问题。
谢谢楼上各位。具体设计我知道了,但是还是想知道一下规范号。
如果那位海友知道规范号的,麻烦告知一下。
不胜感激!
RE:请教5000立油罐区的接地问题。
《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》SH3038-2000中10.1.8条