pk360 发表于 2012-6-22 06:20:58

请问22kw电机启动方式

直接启动没有问题。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 10:54:33

RE:请问22kw电机启动方式

这么小个子的电机直起吧。

敌法师 发表于 2012-6-22 15:28:08

RE:请问22kw电机启动方式

我们厂320KW都直接起动。

pisen 发表于 2012-6-22 20:01:43

RE:请问22kw电机启动方式

楼上的不会和我一个单位吧。
我见过300kw直接启动的,也设计过280直接启动的。变压器都是1250的..都是2台http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

22kw应该算小电机了。绝大多数情况可以直接启动。掌握原则不超过30%变压器容量,也就能满足电压降不超过15~20%。

楼主说的搅拌机,我是这么理解的。现在很多精细生产都讲究调速的,你可以问问你们工艺有没有调速的要求。有的话直接 变频。数据直接送后台,这样一举多得http://bbs.gkzj.kongfen.cc/可以减轻设备启动时的冲击磨损。
页: [1]