洛子峰 发表于 2012-6-22 05:02:45

高,低压泵的开关位置

大家好,兄弟请教个问题,1.一般情况,为什么低压泵的开关位置有手动,断开,dcs。而高压泵只有手动和dcs?2.当低压泵在运行时并其此时是手动,我想打在dcs,此时开关要经过的路径是手动=断开=dcs,此过程很短,当开关到断开瞬间,泵是不是要处于停车状态?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 08:57:15

RE:高,低压泵的开关位置

你把关了,电机也是慢慢停下来的啊,转速快了就是慢慢停下的,这就好象汽车一样,开的快一下把的停住是不可能的。

安师大 发表于 2012-6-22 12:51:45

RE:高,低压泵的开关位置

我们以前使用过,泵在运行时现场是手动,要在dcs切换成自动,此时开关要经过的路径是手动=断开=dcs,只要速度快,泵的运转不受影响.现场切换完后,DCS再切换成自动.

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:46:15

RE:高,低压泵的开关位置

无论是现场。dcs,断开位置是一个锁定状态,此时现场与dcs都不可以操作!

收费员 发表于 2012-6-22 20:40:45

RE:高,低压泵的开关位置

老兄,你所谈的这个开关是一个运行操作方式开关,这时电机的运行状态并不一定发生改变;泵电机的启、停是通过另外的开关或继电器来控制的!
页: [1]