婚礼 发表于 2012-6-22 12:51:41

关于电热锅炉配电柜的问题

最近公司做了一个电热锅炉项目,用户方在验收后,提出了以下一些问题:
1、配电柜内无零排,地排
2、配电柜内母排无色标、未镀锡,
3、配电柜内电流互感器二次侧地线不应压接在柜体上,而应压接在地排上,
4、配电柜内所配BV10平方毫米塑铜线未刷锡,部分闸下口BV10平方毫米塑铜线未采用线鼻子压接,
5、配电柜柜门未与柜体及地排可靠连接,
6、配电柜侧面板严禁开孔。
7、电控内未装总的漏电。
请各位帮忙看看,这些要求是否合理。如总漏电是否可在柜外另行安装,铜线是否必须镀锡,采用一般绝缘材料是否可行,地排零排是否必须设置,有无相关标准。
谢谢各位!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 14:09:51

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

我认为一下合理:1、配电柜内无零排,地排,实际也需要
2、配电柜内母排无色标、未镀锡,按规定母排是要这样
3、配电柜内电流互感器二次侧地线不应压接在柜体上,而应压接在地排上,
4,部分闸下口BV10平方毫米塑铜线未采用线鼻子压接,
5、配电柜柜门未与柜体及地排可靠连接,
6、配电柜侧面板严禁开孔。
以下的有点过分:7、电控内未装总的漏电、配电柜内所配BV10平方毫米塑铜线未刷锡

乖乖女 发表于 2012-6-22 15:28:01

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

我觉得户方的要求是合理的,并不过分,你们公司做的确是粗糙了点,要加强安全意识啊

敌法师 发表于 2012-6-22 16:46:11

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

总进线选用带隔离功能和漏电保护的断路器就可以了。。

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:04:21

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

应该算比较正规的要求了

不过第三条我没经验。

第六条个人有点疑义,不知道我的理解对不对,好像侧面也可以开孔透气吧?

忧伤世界 发表于 2012-6-22 19:22:31

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

我们是锅炉制造厂家,对电气方面的规范不清楚。因为以前一直这么做的,似乎也没什么客户提出反对意见,所以没有意识到这些问题。谢谢楼上回答的各位。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:40:41

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

人家要求的没错,也很规范,估计你们找的厂家是冒牌货,粗制滥造的产品.基本的都没有做,让人家发现了!

shirley 发表于 2012-6-22 21:58:51

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

1、配电柜内无零排,地排,配电柜内必须有零排,地排。
2、配电柜内母排无色标、未镀锡,要求三相必须有色表并镀锡。
3、配电柜内电流互感器二次侧地线不应压接在柜体上,而应压接在地排上,要求正确。
4、配电柜内所配BV10平方毫米塑铜线未刷锡,部分闸下口BV10平方毫米塑铜线未采用线鼻子压接,多股软线必须镀锡,用线鼻子压接。
5、配电柜柜门未与柜体及地排可靠连接,配电柜门需与盘柜用导线可靠联结。
6、配电柜侧面板严禁开孔。根据防护等级要求,确定能否开孔等
7、电控内未装总的漏电。漏电保护根据盘柜供电要求来确定是否带漏电保护功能,如果属锅炉整体供电建议不增加漏电开关,给人员使用的分支开关加漏电保护即可。

内芯里 发表于 2012-6-22 23:17:01

RE:关于电热锅炉配电柜的问题

人家的要求完全正确,关于漏电开关是否设置要看设计图纸上设计没有,其余的问题你们公司应该按规范要求去加工,你们公司要是连这个都不知道,就关门算了。