按时发生 发表于 2012-6-22 21:19:43

潜水泵启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸?


一台额定电流为12A的潜水泵,启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸?

工控人 发表于 2012-6-22 21:58:48

RE:潜水泵启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸?

起动电流的瞬时值与负载无关,即使泵叶卡涩也不应该造成起动电流瞬时值的最大值变化。若果真泵叶卡涩,只会造成起动电流持续时间较长,降不下来(这倒可能造成上游开关热磁保护动作跳闸)。

若电机绕组对地绝缘正常,起动电流最大值偏大的原因很可能是由于绕组相间或匝间绝缘电阻值下降的原因造成的。相间绝缘下降检查较容易,而要检查匝间绝缘下降就很困难了。

起动电流最大值偏大的原因还可能三相绕组的某一相部分断线(若绕组采用双线并绕的话)。可以采用双臂电桥测量三相绕组的直流电阻值,若发现偏差较大,应该怀疑某一相部分断线(电阻值较大的相断线)。

此外,还应该注意该电机是否并联有改善功率因数的电容器,若电容性能变差,也会造成起动电流值偏大的现象。

hurry 发表于 2012-6-22 22:37:53

RE:潜水泵启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸?

额定电流为12A的潜水泵,启动电流最大达到了227A,我想早就该烧毁了,而不是跳闸。
起动时间一般很短,因此短时间大电流而不会倒致电机损坏,电机堵转的情况下,理论上说电机实际功率趋近于无穷大,而堵转电流也会趋近于无穷大,但实际上由于电机线圈自身内阻原因,堵转时电流比起动电流稍大一些,具体没有注意这方面的数值,因为堵转会导致电机损坏,因此要在电路中增加保护电路,避免电机堵转的情况下长期通电,最大电流是电机可以长时间工作的工作电流,一般可以达到额定电流的1.2倍左右,一般由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小,但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作电流是最大电流,而额定电流是电机在额定功率下工作时的工作电流,一般电机在正常工作中工作电流多数会小于额定电流。电机的起动电流一般均为其额定电流的5~7倍。

守分安常 发表于 2012-6-22 23:16:58

RE:潜水泵启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸?

对于起动电流的问题一直想寻求一些合理的解释,因为总有甲方的人问这个问题,谢谢楼上的答案!支持

乖乖女 发表于 2012-6-22 23:56:03

RE:潜水泵启动电流最大达到了227A,此时就会引发上游开关热磁保护动作跳闸?

对潜水泵没有具体研究过。不过一般电机的启动电流为5~7倍额定电流。高的能到10倍就算挺高的。

象这个20倍,不知道楼主说的是否是正常现象。

一般配电保护产品选型的时候是有章可循的,,直接启动普通电机一般按照10~12倍额定电流选瞬动,D型曲线。

但是对于某些风机。泵(比如潜水泵应该算满载启动了)启动时候负载较大,因此启动时间会较长,如果不是频繁起制动的话,机械设备是允许的,这时候就需要电气专业选用特殊的保护设备,要求躲过长启动时间的 大电流,比如采用电子式元器件!~!
页: [1]