zone 1区或2区电气柜有什么要求

大家好,如题目所说,1区是爆炸气体可能存在,2区是短暂存在,常见的要求达到1区,我想问下在1区用什么样子的电气控制柜比较合适?我看到有的用防爆柜,钢板足有10个毫米厚,按钮还有灯什么的全用的隔爆的,又贵又不好操作,而像一些厂家设备比如电机控制盘又没有这样的防护,请问到底要用什么样子的柜子比较合适,正压防爆的可以么,还是普通的双层柜就可以了。
还有一个问题,如果在空压机橇上用正压防爆柜,如何解决气源问题,先保证通气就要手动操作压缩机给防爆柜充气,供气有保证后还得转换到自动,麻烦的很,希望有关高手指点一下,按照我的理解,空压机一般用在安全区域(虽然标明要求达到1区 group IIA/B T3),根本不需要正压防爆,或者笨重的隔爆操作柜,大家对此有何看法?严格按照规定应该选用什么样子的控制柜?

伊势丹 发表于 2012-6-21 22:31:17

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

防爆电气柜是很贵,你可以将电气柜放了防爆区外啊,不过电缆多了点。防爆区的防爆电气柜生产过程中检维修也是个麻烦事。建议电气柜放在防爆区外。
正压电器柜要有稳定的氮气源,一般用气瓶就行。

走到异地 发表于 2012-6-22 01:07:37

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

呵呵楼上说的不错,大概是设计的时候没考虑好

私聊啊 发表于 2012-6-22 03:43:57

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

不是没考虑好,是成撬设备,所以控制盘必须在就地的橇块上,设备要求必须达到1区要求,正压防爆必须保证气源不间断,用气瓶的话设计不是很合理,我的疑问在于1区防爆要求控制柜必须要用隔爆么?还是没有这个必要。
空压机气源有时候在矿场就是使用的天然气,那就没的说压缩机跟其它设备全部要用隔爆的,控制柜如果采用正压柜必须另外引入惰性气体气源来保证工作要求。另外一种就是空压机所在场合是安全区,那就什么也用不着。现在是设备在1区,空压机的控制部分都没用隔爆的,那就地控制柜用隔爆的有啥用。

hurry 发表于 2012-6-22 06:20:17

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

应该用电气防爆柜,毕竟是安全第一

誓言 发表于 2012-6-22 08:56:37

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

<div class="quote">原帖由 cqfblue 于 2009-3-10 10:18 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
不是没考虑好,是成撬设备,所以控制盘必须在就地的橇块上,设备要求必须达到1区要求,正压防爆必须保证气源不间断,用气瓶的话设计不是很合理,我的疑问在于1区防爆要求控制柜必须要用隔爆么?还是没有这个必要。
...

shirley 发表于 2012-6-22 11:32:57

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

谢谢楼上,但有时候为了省钱就胡搞,起码我明白我们最适合的就是用防爆柜,当时我们搞设计的那个人一手瞒天过海欺骗老板才搞成这样的,以后我一定严格按照规范定做控制柜,毕竟安全重要,有条件用正压防爆就用正压防爆柜,没有条件只能用防爆柜。

黄昏了 发表于 2012-6-22 14:09:17

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

<div class="quote">原帖由 cqfblue 于 2009-3-9 11:04 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
大家好,如题目所说,1区是爆炸气体可能存在,2区是短暂存在,常见的要求达到1区,我想问下在1区用什么样子的电气控制柜比较合适?我看到有的用防爆柜,钢板足有10个毫米厚,按钮还有灯什么的全用的隔爆的,又贵又不 ...

安师大 发表于 2012-6-22 16:45:37

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

<div class="quote">原帖由 sijunhui2008 于 2009-4-2 17:07 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

电气控制柜应该是“仪表控制柜”吧。电气控制柜指的是哪些?因为配电间等均应在防爆区域以外,除特殊情况外。

write 发表于 2012-6-22 19:21:57

RE:zone 1区或2区电气柜有什么要求

<div class="quote">原帖由 ZJYSSF 于 2009-4-2 18:38 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />


楼主说的这情况我遇到过几次,压缩机、空压机之类的规格都比较大,有可能带几台油泵电机之类的。而且开车联锁比较多。所以确实是电控柜,部分小电机的配电也在里面http://bbs.gkzj.kongfen.cc/