艾丝凡 发表于 2012-6-21 02:58:40

美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

新进美国一套大型设备。它的电压、频率是4.16KV/60Hz和480V/60Hz,如果直接运到中国来安装使用要采取什么样的过渡设备才能使用,如果直接安装使用会有什么后果,请各位大侠详细解释、讨论。谢谢!

我用的是一套铸造设备,并且需要的容量很大,4160V,8台电机,每台330KW。480V/60Hz容量也要2000KVA,真是头疼!

黄昏了 发表于 2012-6-21 07:32:15

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

不知道你是哪方面的设备,粗浅的探讨一下吧。

低压部分一般的可以直接用380/50HZ。只是整体效率会降低,但是应用方面没问题。(很多进口设备都能适应2个电源)

你说的中压回路不知道是什么意思?是有中压设备还是只是一个变压器?

私聊啊 发表于 2012-6-21 12:05:50

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

是否需要加装逆变电源,没接处过不敢妄自评论。

青春岁月 发表于 2012-6-21 16:39:25

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

你的中压电机应加装一台SIEMENS或ABB的直接变频的三电平中压变频器才能在国内使用!整流部分与国内标准一样选;逆变部分按60HZ的欧美标准选;即整台变频器按欧美60HZ标准选。

running 发表于 2012-6-21 21:13:00

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

以电动机为例,讨论不同电压和频率对电动机的影响:
电流:因电动机绕组的电阻远小于电抗,所以其电流基本上与电压成正比,与频率成反比。而380/50约等于460/60(美国设备端应为460V),因此美国电机在国内系统运行电流是基本相等的。
功率:因电流基本相等,电机功率只与电压有关,所以功率会下降17%。
电磁转矩:与电流分析系统,基本相等。
电机转速:电机转速在认为转差率不变的情况下只与频率成正比,所以转速也会下降17%左右。
温升:因频率下降,转速降低使电机铁损略有增加,通风效果不查,温升会略有增加,一般2度左右。
就以上分析,因此460V、60HZ可以直接使用并可以满足一般情况的工艺要求。
国内以有一些实际运行实例,如一汽捷达的焊装生产线就是全部美国的设备已运行近20年了。

pisen 发表于 2012-6-22 01:46:35

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

我用的是一套铸造设备,并且需要的容量很大,4160V,8台电机,每台330KW。

内芯里 发表于 2012-6-22 06:20:10

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 当初没谈技术协议吗?还是没注意到这点。
北美的和中东的一些国家的电压和频率和中国用的不太一样。。
欧标到是和中国一样。。

走到异地 发表于 2012-6-22 10:53:45

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

5楼的介绍真是不错,学习了。

誓言 发表于 2012-6-22 15:27:20

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

国内有没有同行用过同类设备的,帮忙介绍一下。

不着边际 发表于 2012-6-22 20:00:55

RE:美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?

因改变电网的频率,成本比较高。且对一高压和低压设备均要选择单独变压器,根据负载的具体要求选择合适的电压是可能的。(这些都不增加供电成本)
页: [1]
查看完整版本: 美国的电压和频率标准的设备在中国如何使用?