电气设备过热的原因及危险
(1)短路短路时线路中的电流一般增加几倍至几十倍,急剧产生大量热能,这些热量可使导体的绝缘立即烧穿;假如热能传到四周的可燃物,可引起燃烧。发生短路的原因是设备的绝缘老化或受高温、潮湿、腐蚀作用而失去绝缘能力,或者在电气设备的安装中绝缘受到机械损伤。此外,雷击过电压击穿绝缘以及接线错误、碰壳等都可能造成短路故障。
(2)过载
设计时选用导线和设备不合理或载流超过额定值,都会引起设备过载发热。
(3)接触不良
导线接头连接不牢、活动触头接触不良、铜铝接头电解腐蚀都会导致过热。
(4)铁芯发热
变压器和电动机等设备的绝缘损坏或长时间过电压,涡流损耗和磁滞损耗增加都会引起变压器和电动机的铁芯发热,从而易出现过热现象。
(5)散热不良
各种电气设备一般都有一定的散热或通风措施,若这些措施受到破坏,就可能造成设备过热。
(6)直接利用电流产生的热量工作的电灯和电炉等电器,若安装场所或使用不当,也可能过热。
假如电气设备由于以上原因或其他原因过热而使导体温度升高,并加热四周可燃材料或物体,可能引起火灾。
RE:电气设备过热的原因及危险
谢谢分享RE:电气设备过热的原因及危险
需要对发热的电气设备做热成像检查,以保障安全运行。RE:电气设备过热的原因及危险
一般过载对电机的损坏成份最大,过载导致电机发热、线圈烧损,一般2~3分钟电机基本暴废RE:电气设备过热的原因及危险
最好能够对需要保护的电机设置温度传感器,并设置动作装置,温度高了持续一段时间直接断开:)RE:电气设备过热的原因及危险
我一直在想电气开关柜等设备的确应该用热成像仪来判定过热点,以利于早期发现问题。只是热成像仪太贵了,福禄克的Ti30也将近10万元,Ti50达到近30万元,唉!RE:电气设备过热的原因及危险
为了避免电气设备过热,可以定期对电气设备进行检查,严禁电气设备过载,为电气设备提供良好的通风环境。RE:电气设备过热的原因及危险
主要还是接触不良,加强工作责任心,定期巡回检查.RE:电气设备过热的原因及危险
热继电器有过载保护,短路保护有熔断器等,RE:电气设备过热的原因及危险
电气设备过热很危险,轻则照成单台设备停车,重则影响整条生产线的生产。1接触器过热:接触器损坏是小,照成短路事就大了,我们厂就因为一个接触器过热照成短路事故,烧了一溜柜子。(10台)造成二期停产半个月。
2.电机过热:时间一长啥毛病都出了(线圈糊、轴承坏等等)
3、电缆过热:这个需要主意了,如过着火,线槽里可不是一根电缆。
必须加强巡检(尤其是防爆场合)
页: