亮剑 发表于 2012-6-22 05:01:33

高压电缆

高压电缆载流量怎么算

忧伤世界 发表于 2012-6-22 08:16:58

RE:高压电缆

最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大电流密度(A/mm2)
实际载流量取决于负荷大小。

hurry 发表于 2012-6-22 11:32:23

RE:高压电缆

载流量计算口诀:(载流量是导线允许通过的最大电流值。)
   十下五,百上二,四五十上下分。
   十平方毫米以下的每平方毫米允许通过5A ,一百以上的每平方毫米允许通过2A,五十以下的允许每平
      方毫米通过1.5A ,五十以上的允许通过3A 。

notebook 发表于 2012-6-22 14:47:48

RE:高压电缆

楼上的说的是低压电缆。。。
高压电缆选择主要考虑的是热稳定性校验。。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 18:03:13

RE:高压电缆

高压电力电缆应按经济电流密度来选择载流量

守分安常 发表于 2012-6-22 21:18:38

RE:高压电缆

同意楼上的观点,高压电力电缆应按经济电流密度来选择载流量。
页: [1]
查看完整版本: 高压电缆