童年记忆 发表于 2012-6-21 02:58:05

电容柜配置

电容柜配置为400总刀闸。到10个63A空气开关,然后到18Kva电容器,配电柜为自动补偿,配变压器为500Kva,此配置合理吗?为什么?

这个夏天 发表于 2012-6-21 07:31:40

RE:电容柜配置

空气开关下面还有接触器,但没有热过载。

敌法师 发表于 2012-6-21 12:05:15

RE:电容柜配置

海川的兄弟们,给点意见啊?

守分安常 发表于 2012-6-21 16:38:50

RE:电容柜配置

具体参数我还真想不起来。但是你这个系统有个致命的问题。早年不存在,近年由于谐波问题已经日益明显了。你需要在每个电容回路串一个电抗器。也就是所谓的动态无功补偿,目的是将谐振点偏移。就能够避免谐振。一般有4%和7%(电抗容量/电容容量)两种。

需要注意的问题是:加入电抗后 电容的选型时,电压等级要提高到400 (具体数值忘记了)

单从你给的数据看 180KVar问题不大,一般容量为变压器容量的30%,也就是150KVar。

具体数值我口算不出来,感觉你的总开关小了点。貌似要600A?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 21:12:25

RE:电容柜配置

接触器是可以有热过载的,我们厂就是这样用的。

关于电容容量与变压器容量之间的关系也在寻找学习中

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 01:46:00

RE:电容柜配置

<div class="quote">原帖由 1638888 于 2009-3-25 19:13 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
接触器是可以有热过载的,我们厂就是这样用的。

关于电容容量与变压器容量之间的关系也在寻找学习中

伊势丹 发表于 2012-6-22 06:19:35

RE:电容柜配置

我这是主辅柜的配置 1250的变压器,不用断路器的。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

notebook 发表于 2012-6-22 10:53:10

RE:电容柜配置

那么接触器出来没有热过载,电流大时会不会损坏电容器。

running 发表于 2012-6-22 15:26:45

RE:电容柜配置

我看过一篇报道,电容配空开是不是不太好啊!用的是熔断器!有时电容放电,出现过压。

不着边际 发表于 2012-6-22 20:00:20

RE:电容柜配置

过去做高压大容量的动补较多,如此小容量的低压静补没做过,感觉意义不大。但有一点可以肯定,电容器配断路器为好,要防止操作过电压!