高压电缆头什么时候需要开
一直有个疑问,低压电缆头都是施工方自己制作的高压电缆头什么时候需要开在料单里呢?
电气需要开,还是含在施工费里呢?
请教下
RE:高压电缆头什么时候需要开
高压电缆头本身也是材料,当然要开在料单里。和施工费用是两码事。RE:高压电缆头什么时候需要开
那是不是一条高压电缆就的开2个电缆头呢?RE:高压电缆头什么时候需要开
定额里面有电缆头制作这一项,报价的时候肯定要报上了,电缆头制作单位是个,一根电缆两个电缆头。报价时要有主材费用(铜鼻子、热缩手套等)、人工费、机械费、工机具费用、辅材费用等。RE:高压电缆头什么时候需要开
一般情况下一根电缆2个电缆头不错,但如果单根电缆长度比较长,超过500m,则每500m需要中间设置一个中间接头,这样子在高压电缆中比较常见