电机直接起动的问题
250KVA变压器下,15KW三相异步电动机可以直接起动吗?200KVA呢?RE:电机直接起动的问题
极限可以按照30%变压器容量。也就是说不考虑其他因素。理论上50KVA的变压器就可以直接启动。应该是 最低电压不低于85%额定电压这条 推算过来的。我曾经做过1250的变压器。带3台280KW的低压电动机。实践证明。直接启动第一台没问题,第二台就有点困难。第三台直接就把前两台拉下来了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/不过好在工艺操作要求最多启动2台。是低压循环水泵
RE:电机直接起动的问题
呵呵,160kW以上的电机应该用6kV,太大了变压器累啊。。呵呵RE:电机直接起动的问题
一台变压器能直接启动电机容量的大小是由其短路容量和电机的启动电流来决定的。大于75KW的应用软启动器是最经济的。RE:电机直接起动的问题
不建议直接启动,有一经验公式:I(全压)/I(额定)
页: