童年记忆 发表于 2012-6-22 15:26:02

直流耐压试验与交流耐压试验问题

在电机行业,工频交流耐压测试一直是作为电机性能检测最严苛的一项测试,但该试验同是对设备本身绝缘系统有一定损伤,且有积累效应,不能多次进行,而直流耐压测试对绝缘系统的损伤要小一些,不知道在电站进行定期例行检查的时候,是进行交流耐压试验还是直流呢?
   另外,直流耐压试验对于现在的云母型绝缘体系到底有多大的意义,了解的筒子们来讨论下吧http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

守分安常 发表于 2012-6-22 19:59:37

RE:直流耐压试验与交流耐压试验问题

来自网络:

1、耐压测试(WithstandingVoltageTest)又称作高压测试(HipotTest)或介电强度测试(DielectricTest),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。
2、耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。
3、测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为1500×1.414即2121V直流电压。
4、使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。
5、直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。
6、交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。