bdsds 发表于 2012-6-22 05:00:31

关于变频器跳闸的问题

我公司发生一起变频器跳闸的事故。
跳闸的变频器都在110KW以上,分别显示故障为加速运行过电压、加速运行过电流。
但当时并没有进行任何操作,系统电压也比较稳定。
请问海川的各位大师们,是什么原因?
望赐教。

pisen 发表于 2012-6-22 06:18:41

RE:关于变频器跳闸的问题

请告诉变频器的品牌,
可能的原因是加减速时间设定问题
    负载变化或者联轴器问题
    如果下次开机正常要考虑参数是否合理。

小空分 发表于 2012-6-22 07:36:51

RE:关于变频器跳闸的问题

变频器是艾默生的。
参数设定正确。

乖乖女 发表于 2012-6-22 08:55:01

RE:关于变频器跳闸的问题

变频器的调速控制方式是什么样的?初步判断应是电网浪涌干扰造成的。

内芯里 发表于 2012-6-22 10:13:11

RE:关于变频器跳闸的问题

频率给定通道为:CCI模拟给定;
运行命令通道为:端子运行命令通道;
起动运行方式为:转速跟踪起动;
加减速方式为:S曲线加减速;
运行模式为:三线式运转;
模拟输出范围为:4--20mA。

走到异地 发表于 2012-6-22 11:31:21

RE:关于变频器跳闸的问题

变频器工作时遇到保护而跳闸时,其端部电压会瞬时升高,即产生浪涌电压。

冰雨 发表于 2012-6-22 12:49:31

RE:关于变频器跳闸的问题

怎么判断是浪涌呢?
当时从历史曲线看并没有过电压现象,也没有出现负荷变化,一切都比较正常。
同一时间有5台变频器同时跳闸,很是郁闷啊。
网高手解决一下。

黄昏了 发表于 2012-6-22 14:07:41

RE:关于变频器跳闸的问题

浪涌电压的时间是很短的,历史曲线受采用时间的限制一般是记录不下来的。电力系统会使用专门的录波器记录。但变频器尤其是大功率变频器如果没有装进线电抗器,同时配电部分也没有安装相应的浪涌保护器的话,是会出现这种情况的,尤其是在雷电高发区。建议加装进线电抗器,低压配电网加装2~3级浪涌保护器。如果楼主在雷电高发区,则以上措施还可以保护变频器不被雷击坏。

write 发表于 2012-6-22 15:25:51

RE:关于变频器跳闸的问题

浪涌电压的原因造成的,传输途径
1、建筑物外部传输线。(包括市外入的电力电源线、通讯线、网络线、天馈线、或这类电缆的金属外套,以及水管、煤气管等金属物品)。
2、地线反击。
3、线路浪涌。
4、静电及电磁感应。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 16:44:01

RE:关于变频器跳闸的问题

电抗器应该装,没有多少钱没必要节约
页: [1] 2