okyes 发表于 2012-6-21 09:27:49

空气开关倒送电

我公司现对配电进行整改,用630A的空气开关下桩头进电,可以吗?

守分安常 发表于 2012-6-21 12:04:09

RE:空气开关倒送电

绝对不可以。必须是静触头接进线,动触头接出线。

shirley 发表于 2012-6-21 14:40:29

RE:空气开关倒送电

不可以,保护没有了

安师大 发表于 2012-6-21 17:16:49

RE:空气开关倒送电

你的意思是断路器倒置?还是下进线?

看你怎么用了。不是绝对不可以,,

断路器的最本职作用是 保护(过流。短路,缺相。低电压等。。)

供电回路中还要有隔离开关 ,但是现在一般的断路器都有隔离开关的功能,所有一般配电都不单独配隔离开关,,你说的问题就出来了。看还有没有专门的隔离开关,如果有的话。倒置应该问题不大(凭感觉)。。如果没有那是绝对不行的。 这时候回路是断开的,但是所有用电设备都是带电的。就象插座的功能了。你敢随便去摸插座吗?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

小空分 发表于 2012-6-21 19:53:09

RE:空气开关倒送电

有时为了进线方便,美观,也会从空开下端进线,我们有几个进口柜子就是这样的!

乖乖女 发表于 2012-6-21 22:29:29

RE:空气开关倒送电

保护还是有的,但是安全系数低,但是对于框架断路器来说就无所谓了,如果不然,母联岂不是不能用了。

伊势丹 发表于 2012-6-22 01:05:49

RE:空气开关倒送电

我们公司就发生过这方面的事情。(当然空开与你所说的不一样)
当时也是从空开下桩头接电源进线,当时他要去接一根临时用电,结果当空开拉下时,上面的触头就没有电了,造成我们的工作人员以为总电源停电了,于是他就直接在下面接线,造成触电事故,应该说他也有违章的地方,但因为设备方面的原因也是造成这个事故的隐患

工控人 发表于 2012-6-22 03:42:09

RE:空气开关倒送电

框架式断路器有时从进出线方便考虑,是可以这样用的。但要注意安全方面的因素:
1、进线最好是电缆,并将进线所有金属部分绝缘处理
2、做好标识

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 06:18:29

RE:空气开关倒送电

这样做有一些安全隐患,要注意!!!
建议最好不要倒送电。

誓言 发表于 2012-6-22 08:54:49

RE:空气开关倒送电

是下进线还是真空短路器下进上出了.
页: [1] 2