女女吧 发表于 2012-6-22 08:54:47

变频器配变电机问题。

我公司为了节能,好多电机都配了变频器,请问变频电机的性能,变频器是不是都要配变频电机才能发挥更好的节能效果,不配变频电机的后果是什么?变频电机与普通电机的区别是什么,价格相差多少?

誓言 发表于 2012-6-22 10:12:57

RE:变频器配变电机问题。

变频电机的尾部有一个独立风扇,独立风扇能给电机散热,普通电机散热是靠电机尾部的伸出轴带一个风叶散热的,和伸出轴是一根轴,如果使用变频器将频率变低,电机的转速就降低了,伸出轴带的风叶转速就低了,散热效果就不好,容易烧电机。

敌法师 发表于 2012-6-22 11:31:07

RE:变频器配变电机问题。

1、变频电机与普通电机的主要区别在于变频电机考虑了电机风扇冷却的问题,专门加装工频运行的风扇电机保证电机在低频运行时散热的有效性。节能的关系并不直接,普通电机使用变频器只要控制好运行的调速范围就可以了。价格相差不大。

安师大 发表于 2012-6-22 12:49:17

RE:变频器配变电机问题。

普通电机也可以变频使用,但是要求调速范围。

伊势丹 发表于 2012-6-22 14:07:27

RE:变频器配变电机问题。

我公司的变频设备的电机一般都是普通电机,只有5台专用变频电机。
从宏观看:1.变频电机尾部风扇专门供电,而普通电机则不是。
    2.普通电机产生的噪声,振动较变频电机大;且温升较高。
从控制看没有较大区别。

小空分 发表于 2012-6-22 15:25:37

RE:变频器配变电机问题。

工频以下调节可以使用,根据情况加独立风扇,一般变频器按4极电机容量选取,如果为2极电机则选大一级容量的变频器

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:43:47

RE:变频器配变电机问题。

我没具体去研究过变频电机。但是平时工作当中接触过一些问题。现在比较有印象的只有2条。

1、普通电机变频,最好不要超过50HZ。否则容易烧电机,变频电机好像能好点。
2、普通电机变频。最好不要在超低频率运行,此时 风扇也跟着低频运行。散热效果不好。容易烧电机

综合来讲。一般的工业风机泵类负载,很少有上面2条。(或者说尽量避免),这样的话普通电机还是非常实用变频改造的!~!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 18:01:57

RE:变频器配变电机问题。

其实前面的都不是全面准确
1,变频电机并不一定要加附带风机,他和普通电机的最大区别就在于更好的耐热能力,可以在低频时保证电机正常运行;
2,如果你的应用 是在25-55HZ运行的话,是可以选择普通电机来代替的。

hurry 发表于 2012-6-22 19:20:07

RE:变频器配变电机问题。

看了以上各位的回答,有点冲动,实在不能坐视不理,谈一下我的观点,仅供参考!
1)普通电机和变频电机最大的不同在于设计思想的不同,普通电机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。在电磁设计方面,对普通电机来说,设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数,而变频电机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力,解决的方式有好多;在结构设计时,变频电机主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,结构上的处理与普通电机也有很多不同。
2)第二个事情就是大家看到的普通电机做变频使用时,经常加独立风扇,而且主要运行在基频以下,因为普通的做变频用,效率低,温升高,再者抗谐波能力比较弱,故需要加强散热能力。另一方面,普通电机在低速运转时10Hz以下发热很严重,不适宜运行在低速状态,电机运行在基频以上时,发热比以下时严重的多,最主要的是容易击穿,所以一般运行在基频以下。
3)关于使用变频器节能的事情,并不是使用变频器的场合就是节能的,有的仅仅是为了调速,节能主要用在类似水泵,风机这样的行业,因为它的转速和功率是三次方的关系,节能效果明显。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:38:17

RE:变频器配变电机问题。

又学到新东西。谢啦!
页: [1] 2