艾丝凡 发表于 2012-6-22 21:56:21

TNS 重复接地?

在TN-S系统中,变压器中心点N线与PE线连接。进入车间为五芯电缆。进入车间处PE线能做重复接地吗?(等电位联接)
请高人指点一二。先谢了!!!

伊势丹 发表于 2012-6-22 22:35:26

RE:TNS 重复接地?

进入车间处PE线可以做重复接地 。。

TN-S的主要要求是 零地分开,并没有限制重复接地。当然 零线不要在车间再接地了

忧伤世界 发表于 2012-6-22 23:14:31

RE:TNS 重复接地?

在TN-S系统是把工作零线N和专用保护线PE 严格分开的供电系统.你们是变压器中心点N线与PE线连接。进入车间为五芯电缆,进入车间处PE线可以做重复接地.

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:53:36

RE:TNS 重复接地?

重复接地指的是在PE线上做,而不是在工作零线上做,在进入车间的地方可以在PE线上做重复接地的,进入车间后低压配电柜再出来的线,零线和PE线是严格分开的,两者不能混,在线路上安装有漏电开关,若是零地线混了,就造成漏电开的的跳闸,不能正常工作,所以不能工作零线是不能做重复接地的。
页: [1]
查看完整版本: TNS 重复接地?