如何避免变频器过电流
如何避免变频器过电流,究竟有什么好办法?RE:如何避免变频器过电流
变频器本身就有过电流保护,还有启动频率不要太小,斜坡设置注意一下啊RE:如何避免变频器过电流
可根据变频器带电动机的大小在变频器控制面板上设置过流保护限值。另外变频器启动频率不能设置过低,具体设置多少要根据工艺需要和拖动的电动机负载情况,因为频率低就要求电流大才能保证启动功率。RE:如何避免变频器过电流
个人认为在变频器线路上加装过流空开,设置应略小于变频器。RE:如何避免变频器过电流
启动的时间设定可以根据负载情况加长。RE:如何避免变频器过电流
变频器到电机的电缆长度不能超过变频器的规定,离心式风机、水泵启动时间要加长,如果频繁起停和加减速的话要加制动单元。RE:如何避免变频器过电流
设定好加减速时间,这是运行中经常导致过流的原因。根据不同的负载,设定与之相匹配的加减速时间。比较大的风机或水泵的加减速时间最好长一些。
RE:如何避免变频器过电流
过电流是在启动过程中还是在稳定运行中?若在启动过程中,设定与之相匹配的加减速时间,调整转矩提升。若在稳定运行中,调整转矩提升,再过流那就没法了,负载太大了,只好换变频器了。
页:
[1]