欢喜缘 发表于 2012-6-21 15:58:07

电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

刚接了一个项目,生活污水处理厂的设计,拿总院要求:电缆埋地,并采用塑料管(市政通信工程常用的那种),拐弯处设接线井的方式。
建设地点:黑龙江

本人没用过这种敷设方式,请各位有经验的同行发表见解:我该注意什么? 这种管,除了垫沙层,其余部分需要水泥灌注保证强度(耐压)吗?拐角处是设弯头,还是接线箱?埋深要求是什么?

谢谢~

hurry 发表于 2012-6-21 19:13:32

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

没有必要拘泥于什么模式,其实不管从安全运行,还是从电缆保护,尽可能的提高保险系数不就得了?

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 22:28:57

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

塑料管的耐压强度可以吗?特别是埋地?
用镀锌管好些,就是投资大
直埋的考虑冻土深度吧,黑龙江的冻土层比较深些,埋深的深些
大角度弯用电缆井好些

誓言 发表于 2012-6-22 01:44:22

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

塑料管可以用在绿化带下面,如果过道路最好还是用镀锌钢管,东北的土可能要埋的深一些。
,电缆数量比较多的地方拐弯一定要设电缆井,其它也没有什么了

这个夏天 发表于 2012-6-22 04:59:47

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

<div class="quote">原帖由 Icetide 于 2007-9-12 15:10 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
刚接了一个项目,生活污水处理厂的设计,拿总院要求:电缆埋地,并采用塑料管(市政通信工程常用的那种),拐弯处设接线井的方式。
建设地点:黑龙江

本人没用过这种敷设方式,请各位有经验的同行发表见解:我该 ...

notebook 发表于 2012-6-22 08:15:12

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

电缆穿塑料管敷设只是增加一道保护避免其它开挖直接破坏电缆,要求应和电缆直埋敷设一样,不能降低要求。

青春岁月 发表于 2012-6-22 11:30:37

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

<div class="quote">原帖由 qqmm12 于 2008-9-27 08:45 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
电缆穿塑料管敷设只是增加一道保护避免其它开挖直接破坏电缆,要求应和电缆直埋敷设一样,不能降低要求。

write 发表于 2012-6-22 14:46:02

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

为什么不采用电缆沟方式检查也方便

守分安常 发表于 2012-6-22 18:01:27

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

<div class="quote">原帖由 sydx004 于 2008-9-25 10:22 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
塑料管的耐压强度可以吗?特别是埋地?
用镀锌管好些,就是投资大
直埋的考虑冻土深度吧,黑龙江的冻土层比较深些,埋深的深些
大角度弯用电缆井好些

工控人 发表于 2012-6-22 21:16:52

RE:电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?

电缆埋地用碳素管,有强度。
页: [1]
查看完整版本: 电缆敷设采用塑料管埋地需要注意什么?