插座烧掉了
经常看到插座上表明10A可是为什么带上1900W的电磁炉,电线就烧掉断了,还差点出事
难道是电线细吗?
那我应该用多大的电线?
请教专业人士讲解
还有什么是4平方的线,应该用多少的线哪
RE:插座烧掉了
1平米铜线可承载4-6安电流。得需要2.5平方得电线。
RE:插座烧掉了
1你买的插座质量太差2 插座连线螺丝没有拧紧打火
3 1900W的电磁炉,2.5平方电线足够了。
44平方的线大概5-7元米。
RE:插座烧掉了
没法说!按照你说的参数应该不会发生这样的问题。
质量问题的可能性最大,正品和地摊货还是有区别的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
按你说的怎么用都不该出问题的
-----------------------------------------------------------------------
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 你说的是电炉子啊!我知道了。。这个不是规范上的,我自己的感受啊http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
电线和电炉丝之间连接部分大概10公分左右吧,,是热量传导的部位,需要特殊防护。。就是加几节小瓷管。。
不加的话就出现你说的问题,,那不是很烧毁,是被烫坏的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:插座烧掉了
电炉子=电磁炉?老兄,我好晕呀
RE:插座烧掉了
还同时使用其它电气设备?RE:插座烧掉了
接线虚可以造成电气元件的烧坏,2.5平方毫米的线是足够用的。http://www.wnaomm.cn/index.php?46241-1.html
RE:插座烧掉了
应该是接线问题,或者是插班的质量不好造成的。
页: