pk360 发表于 2012-6-22 17:22:17

关于是否增加电容补偿的问题

我公司的配电系统为110KV/10KV/6KV/380V,10KV和6KV系统都有电容补偿柜。380V(变压器为2兆千瓦)低压系统没有电容补偿柜,有时功率因数都在0.7,不知道是否合理?问设计院,回答6KV补偿了,低压可以不要,不知哪位能给与解疑!

敌法师 发表于 2012-6-22 18:01:22

RE:关于是否增加电容补偿的问题

功率 因素在0.7肯定不合理,是否感性负载较多.可以考虑在低压侧加电容补偿,或增加高压侧的补偿

冰雨 发表于 2012-6-22 18:40:27

RE:关于是否增加电容补偿的问题

电压补偿有些是供电方的强制要求(指定功率因数下限),有些是用电方自己从节能角度提出的要求。
如果你考虑供电方的要求,那么要察看供电合同,看指定的功率因数是在哪一个电压等级上,如何测定。然后来设计补偿方案。如果380V是用户自己用变压器供电的话,通常供电方不会来关心这一级的功率因数。
如果你考虑用电节能的要求,那首先要做成本-效益分析,计算电容补偿的投资和节能省下的资金的关系。还要考虑你的用电特点。例如低压母线上谐波比较大,就不太适合用电容补偿。

工控人 发表于 2012-6-22 19:19:32

RE:关于是否增加电容补偿的问题

6KV高压侧都有电容补偿 ,低压侧以电机为主。原设计没有补偿,为什么?

pisen 发表于 2012-6-22 19:58:37

RE:关于是否增加电容补偿的问题

我觉得低压侧应加补偿:
1、可节约耗电量
2、可节约投资
其实功率因数补偿放在靠近用电设备段最合理,但实际应运中则要考虑好多其他因素

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:37:42

RE:关于是否增加电容补偿的问题

380V系统功率因数太低,需要上电容自动补偿装置,否则电能损耗太大。这样也可以减少6kV、10kV系统电容的投入量。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:16:47

RE:关于是否增加电容补偿的问题

加上合理的容补还是非常必要的,省电

收费员 发表于 2012-6-22 21:55:52

RE:关于是否增加电容补偿的问题

应该需要补偿的!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:34:57

RE:关于是否增加电容补偿的问题

低压侧容量那么大,应该加电容补偿,否则高压侧的补偿是满足不了的。
建议加电容补偿装置。

不着边际 发表于 2012-6-22 23:14:02

RE:关于是否增加电容补偿的问题

可以不要的概念是 可以运行,但是从经济的角度讲太不户算了。规范 允许高压、低压、就地 三种补偿同时存在,

0.7的功率因数太低了。浪费容量,损耗太大了,不划算,如果有合适的机会(改扩建),直接加上低压补偿,

另外现在补偿出现2类新产品,
1、高速动态无功补偿(区别于传统的补偿,其实就是补偿电容串电抗,抑制谐波共振);
2、有源谐波器,同时解决谐波和无功补偿的问题,价格比较高!~!

你可以从这几个方面着手看看~!~!
页: [1] 2