亮剑 发表于 2012-6-21 16:36:56

高压电器送电程序

6000V高压电器送电程序是什么,请教大家!!

hurry 发表于 2012-6-21 21:10:32

RE:高压电器送电程序

1、仃电时,先仃高压负荷开关,后仃隔离开关。
2、送电时,先合隔离开关,后合负荷开关。

誓言 发表于 2012-6-22 01:44:07

RE:高压电器送电程序

停送电制度
一、严格执行,在停送电时,应认真填写低压操作票,工作时必须由两人进
行,一人操作,一人监护,操作人员应站在绝缘物上,并戴好绝缘手套方可操作。
二、认真规范地做好线路、配电变压器、大容量设备的停送电工作,并按照“两
票三制”的要求和规定,做好详细记录。
三、停电
1、停电时,应先断开负荷开关,后断开刀开关,防止带负荷拉刀开关,产生电弧烧伤工作人员和损坏设备
2、负荷开关、刀开关拉闸后,应进行检查,无异常情况立即在负荷开关、刀开关把手上挂“严禁合闸,有
人工作”的警告牌。
3、配电房(室)的门应加锁,钥匙由操作人员保管。严禁其他人员操作送电,
4、严禁传讯、约时或打信号停电。文秘114版权所有
5、线路、设备停电后,应先验电,证明确已停电后,立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂好接地
线,并设防护遮栏后方可进行工作。
四、送电
1、工作完成后,工作负责人必须检查施工现场,认真检查有无工具、材料等遗留在杆塔、导线和设备上。
2、查明工作人员确已全部撤离杆塔、构架和检修的设备后,拆除接地线和防护遮拦,此时即认为线路或设
备已经带电,严禁再登杆接触电气设备。
3、由工作负责人通知保管钥匙的操作人员打开配电房,拆下警告牌,应进行检查,无异常情况即可送电。
4、严禁传讯、约时或打信号送电。
(1)严禁在漏电保护器安装之前或失灵时,强行送电。
(2)严禁用取下熔断器方式对线路(干线或分支线)停送电。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 06:17:42

RE:高压电器送电程序

1、先二次,后一次。即先送控制、保护电源,在进行一次设备的操作。
2、先刀闸,后开关。因刀闸是不能带负荷送电的,且没有保护;开关可以带负荷送电,并且一旦有故障还有保护。
3、送电:先母线侧刀闸,后负荷侧刀闸;停电:先负荷侧刀闸,后母线侧刀闸。因一旦出现带负荷合闸,负荷侧刀闸侧出现故障只影响到该负荷,母线侧刀闸故障将影响到整个母线。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 10:51:17

RE:高压电器送电程序

3楼的貌似很全面了。俺不是搞现场的。飘过!~!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

伊势丹 发表于 2012-6-22 15:24:52

RE:高压电器送电程序

根据《电气安全作业规程》,高压送电必须先送高压侧,再送负荷侧,停电时先停负荷侧,再停高压侧,可以从网上找规范学习一下。

私聊啊 发表于 2012-6-22 19:58:27

RE:高压电器送电程序

倒闸操作原则:回路送电,先合上电源侧和负荷侧隔离开关,再合断路器。
页: [1]