spring 发表于 2012-6-21 02:56:00

进厂房、车间是几根线啊??

动力配线大家是用4根,还是5根?

write 发表于 2012-6-21 06:11:25

RE:进厂房、车间是几根线啊??

如果说车间内部有可靠的网络接地,就采用3相4线,其他的多采用3相5线。

pisen 发表于 2012-6-21 09:26:50

RE:进厂房、车间是几根线啊??

这个要看你们公司选用的接地系统是选用的什么形式。如果是TN-C和TN-C-S,进线是4根;如果是TN-S,进线是五根。

青春岁月 发表于 2012-6-21 12:42:15

RE:进厂房、车间是几根线啊??

我厂是三相四线

守分安常 发表于 2012-6-21 15:57:40

RE:进厂房、车间是几根线啊??

根据规范规定,如果你厂动力设备选用接零保护,必须选用三相四线制,设备必须做接零保护。如果设备选用接地保护,可以三相四线或五线均可,根据设计来看,但电气设备只能做接地保护,不允许接地、接零保护混用。三相五线制为了用电安全,一般室内配电选用。

誓言 发表于 2012-6-21 19:13:05

RE:进厂房、车间是几根线啊??

如果该厂房有变压器的话,低压系统建议采用TN-C-S系统(也就是俗称的三相五线制),如果从别处引来的进车间是TN-C系统(也就是俗称的三相四线制),进去以后,建议做成TN-C-S系统。

私聊啊 发表于 2012-6-21 22:28:30

RE:进厂房、车间是几根线啊??

一般都是5根的,因为低压系统一般都是TN-S系统的了

工控人 发表于 2012-6-22 01:43:55

RE:进厂房、车间是几根线啊??

根据书上说的,有独立附设变电站车间宜采用TN-S系统,厂区设有变电站\低电进线的车间以及民用楼房可采用TN-C-S系统.根据这个对照一下你们设置选择.

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 04:59:20

RE:进厂房、车间是几根线啊??

进厂的一般都为三相四线,如果厂房内使用仪器要求精密度高的话采用三相五线的更好点.在一个跟具厂房内的接地系统好不好了,如果好就采用三相四线,没必要三相五线.

冰雨 发表于 2012-6-22 08:14:45

RE:进厂房、车间是几根线啊??

根据自己的需要来,我们厂是三相四线制