红红火火 发表于 2012-6-20 23:40:07

配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

在配电间掐电流表,电流表在正常的电流指示范围,现场机械电流表指示偏小,试问各位专家:

1,配电间距离机泵现场远会影响到现场电流的读数么?(400米距离);
2,电缆线的直径小,会影响到长距离输送的电流读数么?(我工艺专业,请原谅我问这么低级的话题)

私聊啊 发表于 2012-6-21 02:55:32

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

  电流互感器是有一定的带载能力的,如果线路较长,线路电阻较大,可能会使电流表的读数下降,如果必须要装的话,可以把电流回路的导线加粗,(400米的距离,最少要选用4mm2的铜导线)降低回路电阻,这样测出来的读数会准一些。

notebook 发表于 2012-6-21 06:10:57

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

现在电缆已经布好线,故更换粗导线的方法不妥当,现在是否有补偿损失电阻的器件?

伊势丹 发表于 2012-6-21 09:26:22

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

两只电流互感器串联。

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 12:41:47

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

首先,你有掐表掐一下去现场的二次电流,看看是不是和现场电流表相符,确定电流表的精度。
其次,如果电流表没有问题,那原因如下:
现场机泵离配电室较远,电缆较长,而你的选型可能较小,线路电阻增大,超出电流互感器的负载能力,现场电流表显示会偏小。我最远做过800米的工程,选4mm2的铜线,没有问题,你可以试一试。

生死谍恋 发表于 2012-6-21 15:57:12

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

400米应该有影响,我们这里就有这种情况。原因是信号线有电阻,随着信号线的增长,影响越大。

小空分 发表于 2012-6-21 19:12:37

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

有影响,解决办法就是根据距离和互感器的安装位置,互感器的参数,合理配置导线的截面积,减少阻抗值,提高电流数值的准确性。

黄昏了 发表于 2012-6-21 22:28:02

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

配电间的电流表明显大于现场电流表读数

走到异地 发表于 2012-6-22 01:43:27

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?

若电缆已敷设好,可以试着换一个负载能力比较大的互感器,这样就可以解决电缆比较长,阻抗比较大带来的损失。

不着边际 发表于 2012-6-22 04:58:52

RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?