配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?
其实这应该是设计选型就该注意的问题。现场电流表我一般都配1.5平方2根,跟信号线配一起,
至于你说的400米。。显示小,你应该参照9楼的说法,
互感器其实就是个小变压器,,他也有容量规格的。
另外我们现在一般都改用/1A的互感器了。DCS通讯也用得上
RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?
别的战友已经论述很多了,我再灌一下水。CT容量小,二次电缆电阻过大,就会造成现场电流表不准确。
如选用二次电流为1A的CT,一般就会解决这个问题。
RE:配电间的距离 会影响到 机泵现场机械电流表指示么?
一定影响,电缆质量、距离、互感器等多方面因素造成的,建议先检查电缆是否有问题,然后考虑其它因素。