阿凡达 发表于 2012-6-22 19:18:18

防误操作装置解锁钥匙管理规定

一、 作用

变电站防误装置,是防止误操作的主要技术措施;解锁钥匙是防误装置的组成部分,是变电站在事故处理或非正常情况下,为缩短处理时间、减少停电和设备损坏,必须在解锁状态或非程序情况下操作的专用设备。为了确保变电站防误装置发挥正常功能,正确使用解锁钥匙,保证设备和人身安全,结合变电站防误操作装置的实际情况,特制定以下暂行规定。

二、规定

1. 需要或允许使用解锁钥匙的操作:

1) 事故处理时,为争取操作时间,减少防误操作装置模拟、对位等环节,直接对设备进行操作。

2) 设备停电检修时,对检修中设备进行操作试验(指不符合操作顺序且不影响安全情况下进行的操作试验)。

3) 带电测试工作,需要打开设备网门对运行中设备进行专业检测试验时.

4) 防误操作装置本身存在缺陷,无法对设备进行正常操作。

2. 解锁钥匙的管理:

1) 解锁钥匙应置于信封内并贴上封条后单独存放,不得存放在交接班室钥匙箱内,每次使用后应更换新的封条。
2) 变电站应建立解锁钥匙使用登记台帐,记录每一次解锁钥匙使用情况,任何情况下使用人均必须亲手签名。

3) 事故处理时,当值值长有权开启封条、使用解锁钥匙,但事后必须汇报主管领导,并做好记录。

4) 非事故处理时,当值值长应征得变电站站长、当班调度主管同意后(变电站站长应了解情况,确认需要解锁后,方可同意),才可使用解锁钥匙,变电站站长不在时,应事先授权有关人员许可,当值值长应在登记表上注明使用人和批准人,以作备查。

5) 任何情况下使用解锁钥匙进行解锁操作,都必须二人进行,即正值监护、副值操作;特殊情况下,批准人应到工作现场进行监护;严禁将解锁钥匙借给检修人员等使用。

6) 需要打开带电设备网门让专业人员进行带电检测工作,应办理第二种工作票,并征得站长同意;从打开网门到工作后关上网门,在此期间工作负责人应认真进行监护,并不得离开工作现场。

7) 解锁钥匙保管和专用的记录本应列入交、接班内容。

3. 破坏闭锁装置进行操作:

1) 一般情况下,不准擅自强行破坏闭锁装置进行操作。

2) 如果遇到特殊情况,的确需要强行破坏闭锁装置进行操作,必须经变电站站长和当值调度员批准后,才允许破坏闭锁装置进行操作,并应在运行日志上注明执行人和批准人,以作备查。

3) 事后检修部门应及时修复损坏的闭锁装置。
电动刀闸操作机构,严禁使用手嵌接触器进行操作。

4. 检查与考核

若违反以上规定,发生不安全情况,应视情节轻重按规定作出处理

不着边际 发表于 2012-6-22 21:54:38

RE:防误操作装置解锁钥匙管理规定

变电站的防误操作管理非常有学问,其中采用程序锁控制操作程序是有效方法,钥匙的管理必须书面明确要求。其实上面制度应再加上程序锁和钥匙的定期保养规定内容,由于变电站室外设备较多,环境造成的腐蚀等会发生,保养好程序锁和钥匙是便于操作的前提。
页: [1]