奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:15:13

RE:不间断电源的原理和维护

电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.2 .2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。 2.3.3 控制驱动:控制驱动是完成整机功能控制的核心,它除了提供检测、保护、同步以及各种开关和显示驱动信号外,还完成SPWM正弦脉宽调制的控制,由于采用静态和动态双重电压反馈。极大地改善了逆变器的动态特性和稳定性。不间断电源工作原理框图如图2所示。 <img width="500" height="284" file="http://www.eetchina.com/ARTICLES/2004AUG/3/2004AUG19_POW_TAONLINE118_F2.GIF" border="0" alt="" />2.3电源工作过程 当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220Vac交流电压,同时市电对电流充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。为使不间断电源充分工作,避免在过载或欠载下运行,电源在开机前,首先计算负载容量。FR-UK型不间断电源(标称额定功率)80%的阻性负载设计负载能力,一般带计算机负载时可承受的按下式估算: ∑i=1 n Pi≤P 其中P为不间断电源输出容量(VA),P为第i个负载伏安数 每套PLC功率: 220V*0.5=110VA 每台操作站功率: 220V*2A=440VA IBM PC客户机及服务器:220V*1.5A=330VA 则总功率:10*110VA 4*440VA 11*330VA=6490VA 6490VA/0.8=8112VA 因此,在这条棒材生产线上,采用10KVA的不间断电源比较合适。 三、UPS电源系统的使用与维护 1 、UPS电源系统开、关机 1.1 第一次开机 (1)按以下顺序合闸:储能电池开关→自动旁路开关→输出开关依次置于“ON
页: 1 [2]