大功率电机的星三角启动的时间?
大功率电机的星三角启动的时间是如何计算的,多大的电机启动采用星三角启动较好,多大电机采用软启动较好?RE:大功率电机的星三角启动的时间?
星三角启动的时间要依据电机所带的负载情况来定,主要是起动速度达到一定值时,就切换为三角形运行,一般不是通过计算的,而是靠经验判断的。采用什么方法来起动一股不是依据电机的功率来定的,要以各种场合,和使用单位的情况、及各起动的不同特点来定。软起动先进,保护性能好,可以调节,可实现自动化,但比较复杂,费用较高。而星三角启动结构简单,价格低,是比较老的产品。RE:大功率电机的星三角启动的时间?
电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。RE:大功率电机的星三角启动的时间?
软起动器价格也不高啦,而且无冲击,带保护,根据实际情况都可以考虑上软起动器。RE:大功率电机的星三角启动的时间?
大容量电动机可根据制造厂家的资料,看一下启动曲线,就可判断星角启动的设定时间了.至于多大容量电机需用软启动,其实这取决与你的系统容量及拖动设备的特性,如变压器容量足够而机泵又无特殊启动要求,可考虑较大容量如90kW以上用软启动.
RE:大功率电机的星三角启动的时间?
星三角启动适用于轻载情况,不适用重载。楼主所说的大功率电机,是多大,可以用吗?还有星三角启动电机上需要六个接线端子,是不是所有电机都有六个接线端子呢?RE:大功率电机的星三角启动的时间?
书上说7.5kw以上的主轴电机就要采用星三启动,再用设备15kw以上的都如此,听有人说他们的电机160KW可以直接启动,这就不好说了。RE:大功率电机的星三角启动的时间?
要来要降压起动,是根据负载的特性及电源的容量来决定的,要看具体情况,不能简单的定一个数值,例如我用过的260KW电机是直接起动的,而就同一个电网,15KW的电机而采用了降压起动。RE:大功率电机的星三角启动的时间?
主要是看电动机的启动曲线,不过一般按经验公式来定!在几秒到几十秒不等!RE:大功率电机的星三角启动的时间?
启动时间因负载而定,但一般可以根据容量开平方再乘以两倍再加4作为电动机的启动时间。具体调试时要具体来测。
页:
[1]
2