白雪公主 发表于 2012-6-20 21:42:01

接地电阻问题

变压器的接地电阻不大于4欧姆, 这个4欧姆是怎么计算得来的?为什么?

内芯里 发表于 2012-6-21 01:36:31

RE:接地电阻问题

对接地装置来说最主要的参数就是其接地电阻,关于接地电阻文献在做了具体规定。




有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求。

(1)一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式要求


(1)

式中:R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;I—计算用地流经接地装置的入地短路电流,A。

(2)当接地装置的接地电阻不符合(1)式要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应采取隔离、均压等措施。

同时文献对不接地、消弧线圈接地和高阻接地系统接地装置的接地电阻做了要求


(2)

但不应大于4Ω。

笔者认为对有效接地系统文献的接地电阻在不符合(1)式时,放的过宽,至少应该有电流或电压等级的界限。笔者建议,如以流过接地装置的电流为依据,当不满足式(1)时,当接地电流在I≤5000A时,接地电阻不得大于1Ω;当接地电流在I≥5000A时,接地电阻不得大于0.5Ω。且符合文献的隔离和均压要求;或者,以电压等级为依据,当发电厂、变电所的接地装置接地电阻不满足式(1)时,对110KV及以下电压等级的接地装置、接地电阻不得大于1Ω;110KV以上电压等级的接地装置接地电阻不得大于0.5Ω,并符合文献的隔离、均压等要求。这样适当的放宽,在技术上容易做得到,又能保证接地装置流过接地电流时,地电位升的不是太高,经济上也比较合理,现场也容易实现。如都要求不大于5Ω,而不接地系统的发电厂、变电所的接地装置电阻又要求不应大于4Ω,似乎有头重脚轻之嫌,也不利于接地工程的实际操作。

小空分 发表于 2012-6-21 05:31:01

RE:接地电阻问题

用什么表来测量呢?

pisen 发表于 2012-6-21 09:25:31

RE:接地电阻问题

测量接地电阻有专用的接地电阻测量仪,通常叫接地摇表

誓言 发表于 2012-6-21 13:20:01

RE:接地电阻问题

国家有这方面的规范!

工控人 发表于 2012-6-21 17:14:31

RE:接地电阻问题

1、工作接地(接零保护)、保护接地:
在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。(第417页)

2、重复接地:
按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,每一重复接地电阻不应大于10欧姆;在工作接地电阻允许为10欧姆的场合,每一重复接地电阻应可不大于30欧姆,但重复接地不得小于3处。(第424页)

3、防雷接地:
防直击雷接地电阻不大于10欧;防雷电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需采取措施:闭市阀式避雷器的,总接地电阻不大于5欧。

敌法师 发表于 2012-6-21 21:09:01

RE:接地电阻问题

学习了,谢谢各位!

走到异地 发表于 2012-6-22 01:03:31

RE:接地电阻问题

接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。
  接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。

黄昏了 发表于 2012-6-22 04:58:01

RE:接地电阻问题

用仪器测量  测量接地电阻有专用的接地电阻测量仪,通常叫接地摇表

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 08:52:31

RE:接地电阻问题

接地电阻的选择需要计算系统电容电流大小,电阻的通流大小一般为2-4倍Ic,将系统过电压水平限制在2-3相电压水平。中性点接地电阻柜一般有几个主要参数值,系统额定电压,电阻通流值,以及通流时间(一般为10s)。
详细情况请查看电力工业部标准DLT-780。
页: [1] 2