【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
当电机的额定电流是30A,变频器输出电流是0-20mA。而显示电流表的量程是0-20mA对应0-50A,应如何设定,才能在电流表上正确显示电机的运行电流。总结:一般的变频器输出电流20mA对应的是电机的额定电流,(有的是对应电机额定电流的2倍)为了便于正确的在其它仪表上显示电机的实际电流,有一个参数(输出比例)可以修改20mA所对应的电流值,本题所提的只要把输出比例调整为60%,其20mA就对应为50A了,接到表上后就能正确反应电机的工作电流了。
RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
我的看法为将输出讯号0mA对应下限值0A,
20mA对应上限值50A
若输入的电流有对应值可设定
则将30A对设定应到12mA,上下限与输出相同。
RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
将电流显示校正设置为50RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
将电流显示校正设置为30RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
输出讯号0mA对应下限值0A,20mA对应上限值30A
我个人的理解
RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
二楼的观点还是对的RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
变频器电流校正设置为0mA对应0A,20mA对应50A.RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
应该是输出讯号
0mA对应下限值0A
20mA对应上限值50A
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
把显示表量程20mA对应值改为30RE:【每日一题20090311】变频器的参数设定(五)?
应该调整输出讯号20ma对应50a