摇表有时为什么要接G端
测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。这样就使得流经绝缘表面的电流不再经过流比计的测量线圈,而是直接流经 G 端构成回路,所以,测得的绝缘电阻只是电缆绝缘的体积电阻。对段话我有点疑问:既然有流经绝缘表面的电流,那就证明有漏电的现象存在,绝缘有问题,这部分电流怎么能不让他经过流比计(不用测量)呢?
RE:摇表有时为什么要接G端
在测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,将屏蔽线与G端相连,是为了消除表面漏电流的影响。因为空气湿度大或电缆绝缘表面不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电流而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般将电缆的屏蔽金属与兆欧表的G端相连。