两台变压器并列运行必须具备的条件

两台变压器并列运行必须具备的条件
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2009-2-07 21:15作者: boyandey来源: 中国电力研学网
两台变压器如果要并列运行,必须具备以下条件:
(1) 电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。
(2) 接线组别相同。
(3) 百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。
如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。
如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的变压器(如一台△/Y-11与一台Y/Y-12)并列,环流会烧坏变压器。百分阻抗相差过大,则并列运行的变压器的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也影响变压器的出力。
此外,根据运行经验,两台并列运行的变压器,其容量比不宜超过3:1。pisen 发表于 2012-6-22 15:23:04

RE:两台变压器并列运行必须具备的条件

这个在规程中有明确的说明吧!?就是忘了是那个规程了。

私聊啊 发表于 2012-6-22 19:56:39

RE:两台变压器并列运行必须具备的条件

楼上的讲的很好。学习了。