22KW的电机选多大的开关合适
前一段时间,我同事选型小了,20A的空开,这两天总出故障,还以为是电机的事,检查后分析是开关小了,而且开关柜明显发热。幸亏没着起来,这个空开的热保护起了大作用。RE:22KW的电机选多大的开关合适
22KW的电机,额定电流约43A左右,选20A的断路器,肯定太小了,至少应选50A的,考虑到现在开关质量问题,实际长期运行中,最好再放大一个等级。RE:22KW的电机选多大的开关合适
个人觉得应该先按照电机的额定电流选择供电电缆,然后按照电缆的额定载流量选择开关,当然要考虑电机的启动电流(选择适当的时间曲线)。RE:22KW的电机选多大的开关合适
在没有电动机详细参数是一般按cosΦ=0.8计算额定电流即22/0.38/1.732/0.8=41.8(A)按电动机特性选取50A断路器。RE:22KW的电机选多大的开关合适
低压电动机按一个千瓦大约两安培电流,则空气开关至少选50A的,此外还应考虑启动电流对开关的影响。RE:22KW的电机选多大的开关合适
60A交流接触器RE:22KW的电机选多大的开关合适
目前常用的开关DZ47型的,选50A就行了但要选用D50型电机用断路器,不能选用C50的。可选用DZ20的塑料外壳断路器,要选电机保护型33002的,50A足够了,而且不能选大。
RE:22KW的电机选多大的开关合适
请问:D50型断路器与C50的有何区别?RE:22KW的电机选多大的开关合适
楼上说的很好 学习了RE:22KW的电机选多大的开关合适
请问:D50型断路器与C50的有何区别?脱扣曲线不一样
C50的短延时大概在5倍
D50的短延时大概在11倍
电气启动时候的冲击电流大些。用D得
页:
[1]
2