一个控制柜的进电总电流的计算
听前辈们说,1平方米线可以承受7.5A电流今天我在接一个控制柜时,用了4平方的电线,老板看了后问我进控制柜的电流是多大
晕,我还真不知道是多少
我接线的原则是尽量用粗点的电线http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ ,用细的总是没有用粗的安全http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ ,
领导可能是考虑电线成本,讲究节约~~,要求我根据电流来选电线粗细~~http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
请各位前辈们帮忙指导下,一个控制柜的进电电流该如何计算????
RE:一个控制柜的进电总电流的计算
控制电路需要计算控制柜内各元件的功耗。主电路根据所控制的负载电流计算。
RE:一个控制柜的进电总电流的计算
低压配电设计规范http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=66023
电缆载流量表
http://bbs.hcbbs.com/thread-7705-1-1.html
上面资料可以参考一下,除按版主说的“控制电路需要计算控制柜内各元件的功耗。
主电路根据所控制的负载电流计算。”之外,补充一点,可以放大一号线径,做为备用电源(备用空气开关)的余量,也可做为临时用电负荷。
RE:一个控制柜的进电总电流的计算
导线载流量的计算口诀(转帖) 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。