谁有高压电缆漏泄的相关资料?求!!RE:高压电缆试验
直流耐压鉴定性试验项目及标准试验项目/试验标准/试验周期:
1.线芯对地的泄漏电流/耐压5min的泄漏电流不应大于耐压1 min的泄漏电流/检修后
2.线芯对地的5min直流耐压不击穿/3~6 kV的为4UN,10kV的为3UN,35~110 kV的为2UN/预防性试验不合格
0.1 Hz交流耐压鉴定性试验项目及标准
试验项目/试验标准/试验周期
1.线芯对地的泄漏电流/耐压后不上升,与上次试验比较无明显上升/检修后
2.线芯对地的5min直流耐压不击穿/2.5 UN/预防性试验不合格
RE:高压电缆试验
10KV电缆26KV5min,泄露不能超过50微安,并且三相要求平衡。35KV电缆9万 5min 泄露不超过50微安,并且三相要求平衡。耐压必须是直流电压。现在的新标准不让做直流耐压了,但是交流耐压咱们的设备都做不到,也一直按照上述方法进行着。
RE:高压电缆试验
三楼说的电缆不用做直流耐压了,依据在哪里?RE:高压电缆试验