亮剑 发表于 2012-6-22 06:14:58

不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

我看我们公司临时用电工程安装合同里有一条工作范围:临时用电办公室用电安装工程650米
10KV高压架设、将来能满足架设两台16KVA的变压器,一台200KVA变压器及开关柜、隔离开关
、高压计量装置等安装。
我想问一下,我们公司已经安装一台200KVA变压器,是否可以再并联一台同等型号的200KVA
变压器(或者不等容量的变压器)?为什么合同里可以架设两台不同型号16KVA的变压器?如果要按照两台16KVA变压器,
这两台16KVA变压器可以跟200KVA 变压器并联吗?

write 发表于 2012-6-22 07:33:08

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

不同型号的变压器可以在高压线上并联使用。

内芯里 发表于 2012-6-22 08:51:18

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

可以并联使用的,只要一次侧输入电压一直就可以了

安师大 发表于 2012-6-22 10:09:28

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

还要看短路阻抗

pisen 发表于 2012-6-22 11:27:38

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

可以并联使用,但要注意一下几点问题:一、高压供电电缆能否满足供电要求。二、并联使用的变压器每台应单独增加保护设施,否则一台发生故障,容易引起全部供电中断。三、这种并联运行方式运行时,低压侧一定要注意不允许有把变压器合环运行的可能。

誓言 发表于 2012-6-22 12:45:48

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

你的16kva可能是做为所变及临时办公用电使用的(正常感觉太小),如果你的200的变压器并联供同一个用户一定要注意相序,这是最主要的,另外你的高压供电正常应有余量,但这也是你要注意的内容之一。

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:03:58

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

要符合变压器并联运行条件

收费员 发表于 2012-6-22 15:22:08

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

1、如果高压电缆允许,可以并联160Kva或200Kva或250Kva三种规格的同型号变压器,但要注意输出电压档要相同即低压侧电压相差不超过5%。
2、16Kva的变压器不能与200Kva的变压器并联(低压侧)。

乖乖女 发表于 2012-6-22 16:40:18

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

两台或两台以上的变压器,如果把它们的一次接到同一个电源上,二次的对应相又接到一起,共同对同一负载供电,这种运行方式称为并列运行。
变压器采用并列运行方式,能够提高供电的可靠性。如果一台变压器发生故障,可以把它切除,由其余变压器继续向负载供电。在负载过大的情况下,还可以拉掉一些次要负载,从而保证了重要负载的不间断供电。变压器采用并列运行方式,在一定条件下,可以提高变压器的运行效率。变压器的效率是在一定范围内变化的,当变压器不变损耗与可变损耗相等时,变压器的效率最高,此时,变压器的负载大概在额定容量的50%附近。负荷过大过小,效率都要降低。控制的投入台数,可以在一定条件下使变压器在高效率下运行。
变压器采用并列运行方式,由于共同向负载供电,这就避免了几台变压器单独运行时,由于负荷分配不均衡,以致各台变压器的负载率不一致的缺点。
变压器并列运行虽然有其好处,但不是任意两台变压器都能够并列运行。并列运行的变压器必须符合一定的条件,这些条件就是:
1.变压器的接线组别必须相同;
2.变压器的变压比应相等,允许的最大误差不超过±0.5%;
3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
楼主所说的两台变压器可以单独的向负载供电,不可以采用并列运行,因为不符合并列运行的条件。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:58:28

RE:不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?

1.变压器的接线组别必须相同;
2.变压器的变压比应相等,允许的最大误差不超过±0.5%;
3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
页: [1] 2