liion 发表于 2012-6-22 08:12:11

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

三相不平衡,这时就是不漏电它也会跳闸。因为三相不平衡这时出现负序电流。中性点位移,也就是零线带电。如果零线不接地应该不会跳。

走到异地 发表于 2012-6-22 11:27:36

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会跳闸。漏电保护器的原理三极漏电保护器应定义为N线不穿过零序电流互感器,它应用于三相三线配电系统,负载无中性线。不管是何种形式的剩余电流(漏电)断路器,都是基于流经开关的电流的矢量和来设计的。当流经开关的电流的矢量和的Irms大于设定电流,断路器动作。

这个夏天 发表于 2012-6-22 14:43:02

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

看三相电流的矢量和是否为零。
单纯的不平衡不能引起跳闸。

write 发表于 2012-6-22 17:58:27

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会跳闸

notebook 发表于 2012-6-22 21:13:52

RE:【每日一题20090303】三相漏电保护器,当所接的三相电机电流不平衡时会跳闸吗?

不会,只有是因为接地偏相才会跳闸
页: 1 [2]