关于10KV系统PT烧坏的疑问
我公司为化工生产企业,在10KV系统出现过几次PT烧坏现象,经分析怀疑原因是谐振。谁知道什么原因?请指教。
RE:关于10KV系统PT烧坏的疑问
我的这个问题怎么没人回贴呢?是不是我没有把问题讲清楚呢?
如果大家有不明白的可以提出来。
急盼!
RE:关于10KV系统PT烧坏的疑问
你公司化工装置使用整流、变频等产生谐波源的设备是否多,另外供电线路运行情况,是否有谐波,你公司PT烧坏,高压装置是否没有消谐装置或装置不起作用,建议更换或增加。RE:关于10KV系统PT烧坏的疑问
另外可找专业公司测试一下你公司电网谐波量RE:关于10KV系统PT烧坏的疑问
某些装置产生谐波,用仪表检测一下,或停用