配电室机泵额定电流的给定与现场机泵额定电流的关系
作为外行人,问一个小问题:配电室机泵额定电流的给定与现场机泵额定电流的关系?是否是配电室给定的机泵额定电流为现场机泵额定电流的90%~110%。望赐教!问题或许不太明确,希望指正!RE:配电室机泵额定电流的给定与现场机泵额定电流的关系
一般来说,最早的热继电器整定的电流都是额定电流的1.05到1.1倍。RE:配电室机泵额定电流的给定与现场机泵额定电流的关系
就是不太明白具体的规定。因为我们单位的一台机泵的额定电流为133A,而中心配电室的配电柜内90A,期望大家的解疑!RE:配电室机泵额定电流的给定与现场机泵额定电流的关系
热继电器的整定是要按电机实际电流来决定的,而不是按电机额定电流。先测量电机实际运行电流,再将热继电器整定为该电流的1.1倍即可。RE:配电室机泵额定电流的给定与现场机泵额定电流的关系
<div class="quote">原帖由 jessehjx 于 2009-3-1 12:44 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />热继电器的整定是要按电机实际电流来决定的,而不是按电机额定电流。先测量电机实际运行电流,再将热继电器整定为该电流的1.1倍即可。
页:
[1]