电缆进出口密封的方法?
请大家帮助提供:各处(如室外落地配电箱)电缆进出口密封的方法:有的防尘、有的要防水、有的防动物、有的防爆,我看见防爆的接头,但好像电缆进出口都有好大的缝隙,是不是施工上并不方便?谢谢!!
RE:电缆进出口密封的方法?
一般电缆进出口采用防水胶泥进行密封,但要求气温高一点。RE:电缆进出口密封的方法?
通过填料函进行进线,有防爆堵头,防爆转接头及附件,适用于各种爆炸性环境及恶劣的工业环境,可以达到很高的防爆和防护标准。RE:电缆进出口密封的方法?
填料函自然好,但复杂啊。对没有防爆要求的,用什么样的材料最简单易行,并可取代沥青等?RE:电缆进出口密封的方法?
一般防爆接口都有密封圈,主要是设计时电缆选型要与电缆接口匹配,如果不匹配,防爆要求就达不到,另外电缆配密封管。RE:电缆进出口密封的方法?
沥青加面纱经常在管口等施工场合用,配电箱进出口经常不用或用电缆皮外包,电机有橡皮格兰但效果一般,RE:电缆进出口密封的方法?
我们的通常做法是:1.用自带的密封橡胶圈2.胶泥RE:电缆进出口密封的方法?
有专用防护的接头!你查查就知道了!RE:电缆进出口密封的方法?
对于防爆区要求严格的,可以采用ROXTEC,瑞典的,密封效果很好,就是太贵.而且要提前知道电缆的直径,然后进行排列. 简单的就可以用密封胶泥和密封橡胶圈.电缆沟在防爆区内充沙.给你发一张图吧,看看ROXTEC.<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:电缆进出口密封的方法?
一般都是防爆胶泥 沙墙什么的封堵吧