明天的明天 发表于 2012-6-22 19:54:45

配电室防护问题

我们单位的配电室有两台变压器和低压进出线电容补偿柜,上级部门检查时说不合格,要求窗户做防鸟的网罩,门口要安装防小动物的挡板。可是我没见过其它单位安装过,大家给个意见,有安装的最好传个图上来。。。。
可笑的是我们在门口装了个好像门槛似的铁板,进门时总的抬高腿进门,有时不小心还绊一跤。。。

这个夏天 发表于 2012-6-22 20:33:50

RE:配电室防护问题

首先上级部门要求的是对的。
配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

私聊啊 发表于 2012-6-22 21:12:55

RE:配电室防护问题

配电室门口按要求是必须做防鼠挡板的,大概半米高左右!我们这配电室都有的。
如果窗户要开启,就的做防鸟纱网的。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:52:00

RE:配电室防护问题

这个一般都是需要的,门口挡板也不是放着玩的,配电房有一整套的要求,不开玩笑

pisen 发表于 2012-6-22 22:31:05

RE:配电室防护问题

楼上的有现场图吗,发上来看看!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

青春岁月 发表于 2012-6-22 23:10:10

RE:配电室防护问题

配电室要求做到五防一通,防小动物、防水、防火、防雨、防雪、保持通风良好。

安师大 发表于 2012-6-22 23:49:15

RE:配电室防护问题

这个规范中有名为的规定,我们这里的规定是洞不能大于30目,进户的门必须有档鼠板,电缆沟和电缆桥架进户都需要处理,电缆沟要充沙处理,电缆桥架要填充,防止动物的钻入