苹果族 发表于 2012-6-22 16:39:00

800KVA油浸式变压器如何调整电压?

最近用电电压老是一稳定,线电压最高能达到440V,但几小时后又会降到400V左右。如何调整变压器档位才能让线电压在380V-400V之间平稳?请大虾详解其原因!谢谢!

安师大 发表于 2012-6-22 19:15:20

RE:800KVA油浸式变压器如何调整电压?

800kva变压器应该是10或6KV的,这种变压器一般没有有载调压开关,所以没有办法在线调整电压,你所的电压不稳定,但还是电压偏高一些,建议你将变比调整到变比最大的档位运行,生产中电压不稳定,建议你联系上一级变电站用有载调压开关进行电压调整。

hurry 发表于 2012-6-22 21:51:40

RE:800KVA油浸式变压器如何调整电压?

在变压器的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,楼主说的电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。
分接开关为了能在小范围内改变变压器的输出电压而设置的。它利用改变绕组匝数的原理,在输入电压过高或过低的情况下,适当降低或提高输出电压。对于配电变压器,由于一次电流较小,分接开关都用来改变一次绕组匝数来改变输出电压的。
分接开关分为有载调节及无载调节两种,前者能在不停电的情况下带负荷调节,而后者必须在停电时进行调节。一般的配电变压器所用的均为无载分接开关。
当变压器的一次电压过高或过低时,二次电压也会过高或过低,这就会影响到用户的用电,为此,变压器都能在一定范围之内来调整输出电压,它是通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数实现的。变压器铭牌上标明的电压标准值。当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到1位,能保持二次电压在额定值;当一次电压降低到9.5kV时,调整分接开关到3位,同样使二次电压维持在额定值。
页: [1]
查看完整版本: 800KVA油浸式变压器如何调整电压?