两路380V低压交流电同相序判断
一台设备由两路380V电缆供电,安装完后需要核查两路相序是否正确。有几种判断相序的方法?RE:两路380V低压交流电同相序判断
在两路进线开关的上侧用万用表测量,电压为零的就是同相,然后将两路线路在开关上侧按照相同的相序排列即可。RE:两路380V低压交流电同相序判断
实际上有4种方法,您答对一种,其他朋友能说全吗?谢谢大家的参与!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:两路380V低压交流电同相序判断
我碰到过两路进线,不是一个系统的情况,两相电压高达140VRE:两路380V低压交流电同相序判断
您说的很对,根据您测量的电压数值可以判断这两路电源变压器高压侧得电压等级不同,例如一台变压器为35KV/0.4KV ,另一台变压器10KV/0.4KV,这两同相电压为140V。在我的问题中这两路低压线路的变压器电压等级、变比、接线组别、短路阻抗都相同的变压器。
RE:两路380V低压交流电同相序判断
这个问题 想不到RE:两路380V低压交流电同相序判断
用相序表可以直接测出相序是否一致。RE:两路380V低压交流电同相序判断
7楼已经答出第二种方法,还有谁能答出剩下的两种方法,你们不妨问问身边的老电工或许你的思路会豁然开朗。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:两路380V低压交流电同相序判断
可以利用相序仪器来判断.RE:两路380V低压交流电同相序判断
站在绝缘板上,两手分别用两只电笔进行测量,同一相者电笔不亮。