萨哈林岛 发表于 2012-6-22 15:20:39

关于软启动器的相序识别问题

我们有一个场站供电是低压380伏供电系统,有一次在软启动器安装调试完毕后,过了几天由于上级供电配电室进行检修,使得供电电源的相序发生了变化,重新送电后其它启动方式的电机启动运行正常;但是软启动器无法启动,一直出现故障信号(故障代码为相序错误),望各位高人给予指点,为何会出现这种情况?。

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:38:49

RE:关于软启动器的相序识别问题

相序是否接对,这里指的相序时指软起动要求的相序和电源相序是否一致。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 17:56:59

RE:关于软启动器的相序识别问题

解决办法是任意倒两相就可以了。
原因可能是与软启动器装置中反并联的晶闸管移相有关。
具体原因咨询厂家较好。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 19:15:09

RE:关于软启动器的相序识别问题

上述问题提到的是关于电源的相序问题,比如对于普通启动方式来讲,电源相序ABC、BCA、CAB三种情况,可以认为是一样的,电机的转向不会发生变化。对于软启动器来讲,可能只允许ABC相序方式运行,其它相序均认为是错误;问题是其如何识别上述三种情况的不同的。

running 发表于 2012-6-22 20:33:19

RE:关于软启动器的相序识别问题

相序是否接对,这里指的相序时指软起动要求的相序和电源相序是否一致,也就是说软起动器的相序是不是和电源相序A、B、C相同

这个夏天 发表于 2012-6-22 21:51:29

RE:关于软启动器的相序识别问题

参照说明书查找原因,是否控制回路因相序改变造成的,一般改变相序应该不影响使用。

誓言 发表于 2012-6-22 23:09:39

RE:关于软启动器的相序识别问题

一般相序改变是不影响使用的,但是电机会反转,工艺可能不允许。
有些中高压软启动器对相许是有要求的,但是美国摩托托尼对相序可以自动适应。