帮帮忙
我想用我们控制柜的输入线的一根作为电源,搞一个报警装置,有一个地方需要大家帮忙解决一下:我取的电源是220V,工作
时单相电流不超过10A,我想做让这个信号驱动一个报警器,如何
做更好点。
RE:帮帮忙
没明白楼主的意思,报警装置的额定工作电压与输入信号电压不同,可通过仪表、中继做转换。RE:帮帮忙
你是想用一根线解决报警问题吗?RE:帮帮忙
最好通过中间继电器进行报警控制,可以避免故障相互影响。RE:帮帮忙
如果只有一根线,那只能用继电器中转,此线为控制该继电器线圈控制线。线圈的零线在控制柜应当找的到吧。